Ребят, долго прикалывался, думал - какое бы смотровое окошко подсказать, написать рекомендации по установке сигнальной лампочки или грамотно расписать как замерить плотность фреона и в зависимости от атмосферного давления чем доливать и как разбавлять...
Но по серьезному, как человек работающий на заводе по изготовлению холодильного оборудования, скажу, что если в системе нет утечек - то ничего дозаправлять не надо, срок работы фреона сопоставим со сроком службы всей системы кондиционирования. Если кондиционер работает, но не дает холода - надо делать диагностику, чтобы в первую очередь определить причину. Одной из причин может быть недостаточное количество фреона в системе - тогда его надо дозаправлять, но перед заправкой устранить утечки (утечки могут быть и микроскопические - через разъемы, заправочные клапаны - тогда всерьез не воспринимать). Недостаток фреона определяется по давлению, дозаправляется по давлению или по объему - объем заправки указан на самом кондее и в мануале (но это только при полном вакуумировании системы). По поводу включения - рекомендуется хотя бы раз в 2-3 месяца включать кондюк (даже зимой) для прогона системы, в первую очередь "взбодрить" компрессор - разогнать масло и смазать механику.
По диагностике и заправке могу подсказать Авто-кондиционер сервис - это рядом с Масленкой